北京華毅澳峰自動化設備有限公司2025-06-04
單法蘭差壓液位計安裝使用要點(華毅澳峰)
安裝關鍵步驟:
- 法蘭與容器接口需密封緊固,確保垂直安裝,避免傾斜導致測量偏差;
- 引壓管應短而直,坡度不小于1:10,避免積液或堵塞,介質為氣體時需在管道比較高點設排氣閥;
- 變送器安裝位置需與法蘭保持合理高度差,按說明書校準零點,避免靜壓影響。
維護 要點:
- 定期檢查引壓管是否泄漏、堵塞,清理法蘭膜片表面雜質,防止介質結晶或沉積;
- 環境溫度劇變時需檢查保溫措施,避免膜片因溫差變形;
- 介質腐蝕性強時需選用防腐材質法蘭,定期校驗儀表精度,建議每6個月校準一次。
本回答由 北京華毅澳峰自動化設備有限公司 提供
其余 1 條回答
華毅澳峰單法蘭差壓液位計安裝使用及維護要點 1. 安裝關鍵步驟 - 法蘭密封:確保過程法蘭與設備法蘭間密封墊安裝到位,避免泄漏(建議使用聚四氟乙烯墊片)。 - 引壓管傾斜:測量液體時,引壓管應向儀表側傾斜(≥1:10),防止氣體堆積;測氣體時則相反。 - 零點校準:安裝后需在空罐狀態下進行零點標定,消除安裝位置誤差。 2. 使用與維護要點 - 定期排污:高壓側法蘭膜片易沉積雜質,需按工況定期沖洗(尤其粘稠介質)。 - 防凍保護:低溫環境需加裝伴熱管或保溫層,防止介質結晶。 - 膜片檢查:每年拆檢法蘭膜片是否腐蝕/結垢(華毅澳峰采用316L+PTFE膜片,抗腐蝕性強)。 華毅澳峰提示:避免超量程使用,強腐蝕介質可選防腐型變送器,延長壽命。