錦玉電力科技有限公司2025-05-22
防逆流保護通常通過電流傳感器和控制器實現,設定值一般為額定電流的 5% - 10%。當檢測到逆流電流超過設定值時,控制器會觸發斷路器跳閘或限制逆變器輸出功率。具體設置需根據項目接入方式(如低壓并網、高壓并網)和電網調度要求調整,例如居民用戶低壓并網項目,防逆流定值常設為 5A,延時 10 秒動作。
本回答由 錦玉電力科技有限公司 提供