佛山市港怡液壓設備有限公司2025-05-15
一、安裝步驟?
1. ?安裝前準備?
?管路清洗?:徹底***管道內焊渣、污物,避免雜質進入閥體影響性能(必要時使用過濾裝置)。
?方向確認?:檢查閥體箭頭標記,確保安裝方向與介質流向一致。?
位置選擇?:優先安裝在便于操作的垂直或水平管道上,避免傾斜(特殊情況需加支撐)。
2. ?安裝操作?
?油缸適配安裝?:
若油缸下降過快,將節流閥安裝在油缸下方油路;若上升過快,則安裝上方回油路(雙向油道設計不影響提升速度)。
?連接管路?:
拆除原有油管后,按節流閥接口規格連接,確保密封面貼合緊密(使用密封膠或**墊片)。
?旁通管路設置?:高壓系統需增設旁通管路,便于維護時手動操作。
3. ?安裝后檢查?
?動作測試?:手動調節閥芯,確認移動靈活無卡滯,鎖緊裝置有效固定開度。
?泄漏檢測?:加壓后觀察閥體及連接處是否滲漏,必要時重新緊固密封件。
?二、拆卸步驟?
1. ?安全準備?
?系統泄壓?:關閉液壓泵并釋放管路殘余壓力,避免拆卸時油液噴濺。
?電源隔離?:斷開設備電源(如電動控制閥),確保操作安全。
2. ?拆卸操作?
?管路分離?:緩慢松開進/出口油管接頭,妥善收集殘留油液(防止污染環境)。
?閥體拆除?:按順序拆卸固定螺栓,避免**操作導致閥體變形。
?清潔檢查?:清理閥芯表面沉積物,檢查密封面磨損及彈簧彈性(決定是否更換零件)。
?三、關鍵注意事項?
1. ?安裝維護要點?
?油液清潔度?:定期更換過濾器(建議過濾精度≤10μm),防止閥芯堵塞。
?負載適應性?:避免在負載劇烈波動場景使用(節流閥無法自動補償流量)。
?壓力控制?:長期高壓差工況需優化系統壓力設定,減少能量損耗與溫升。
2. ?調試與優化?
?流量調節?:調節時先關閉進口閥門,緩慢打開出口閥門,逐步調整至目標流量。
?振動防護?:振動環境中需加固鎖緊裝置,防止節流口開度偏移。